Administrator писал(а):так и оставил эти датчики за потолками - не мешают.
А как вы собираетесь показать комиссии, что у вас есть эти датчики?
У нас на дверь повесили объявление, суть, 10.06.2015 будет проведена проверка
противопожарной безопасности вашей квартиры.
В интернете нашел "
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 23 июня 2014 года) (редакция, действующая с 13 июля 2014 года)" и "
Нормы и правила проектирования", утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175"
проштудировал оба документа, что я понял:
1. Это - Нормы и правила проектирования, то есть это не для нас, а для строителей, без установки противопожарной сигнализации нельзя сдать дом в эксплуатацию.
2. пукт 6.2 Жилые здания высотой более 28 м (Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико- электронными дымовыми пожарными извещателями.»; в таблице А.З)
не знаю как зто комментировать, если у нас вытяжка то не работает, а тут
открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления.3. Мне совсем не понятно, квартиру я купил или она принадлежит кому то? Почему ко мне кто то будет приходить, я просто никого не пущу.